이동식사다리 안전작업지침안내(4)

 

 

1. 개요

2019년 고용노동부의 이동식사다리 작업발판 용도 사용금지 지침시행(`19.1.1.) 이후 현장에서 실질적인 안전 업무진행이 어려움에 많은 혼란이 있었습니다.

협회는 이런 의견을 취합하여 고용노동부 관련 회의에서 지속적인 개선 방안을 제안하였고, 지난 7일 이동식사다리 관련 고용노동부 및 기관회의에서 개선의견을 취합하여 안전작업지침이 만들어지게 되었습니다.

이에 불가피한 경우에 한하여 사용이 가능하도록 개선된 이동식사다리 안전작업지침이 공고(3.18.)되어 안내드립니다.

고소작업 시 붙임에 따른 안전작업지침을 확인하시어 현장 안전에 만전을 기해 주시기 당부드립니다.

협회는 적극적으로 관계기관과 협조하고, 현장 의견을 반영하여 회원과 종사자의 안전한 근로를 위해 언제나 노력하겠습니다.

 

2. 이동식사다리 사용기준 변경(3.18.)

이동식사다리 작업 금지 -> 일자형 사다리 작업금지

이동식사다리 사용 기준 -> 높이에 따라 안전작업 지침 단계별 조정

3.5m 초과 시 이동식사다리 작업발판 사용금지

 

3. 고용노동부 이동식사다리 안전작업지침 개선방안

 

공통사항

보통사다리(일자형 사다리), 신축형 사다리, 일자형으로 펼쳐진

발붙임 겸용 사다리(A)는 오르내리는 이동통로로만 사용

모든 사다리 작업시 안전모 착용

 

발붙임 사다리(A, 조경용)

평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치

경작업*, 고소작업대·비계등 설치가 어려운 협소한 장소에서 사용

* 손 또는 팔을 가볍게 사용하는 작업으로서 전구교체 작업, 전기·통신 작업,

평탄한 곳의 조경작업 등

사다리 작업높이가 1.2m 이상2m 미만인 경우

- 21조 작업, 최상부 발판에서는 작업금지

사다리 작업높이가 2m 이상3.5m 이하인 경우

- 21조 작업 및 안전대 착용, 최상부 및 그 하단 디딤대 작업 금지

사다리 최대길이가 3.5m 초과한 경우 : 작업발판으로 사용금

 

행정사항

(시행시기) 즉시

(조치기준) 보통 사다리(일자형), 신축형 사다리 등을 작업발판으로

사용, 발붙임 사다리(A, 조경용) 안전작업지침 미준수,

모든 사다리에서 안전모를 착용하지 않고 작업시에는

-산업안전보건업무담당 근로감독관 집무규정에 따라 조치

(3개월간 계도기간 운영, ‘19.7.1부터 조치)

 